北京電消檢對消防水泵啟泵方式規范及規定要求

作者:北京億杰消防工程有限公司?? 添加時間:2020-04-13 16:59:01

北京電消檢對消防水泵啟泵方式規范及規定要求

?《消防給水及消火栓系統技術規范》第11.0.4 條規定:消防水泵應由消防水泵出水干管上設置的壓力開關、高位消防水箱出水管上的流量開關,或報警閥壓力開關等開關信號應能直接自動啟動消防水泵。消防水泵房內的壓力開關宜引人消防水泵控制柜內。

一、噴淋系統啟泵與以前一致,采用報警閥的壓力開關啟動噴淋泵,規范新多出來的流量開關和壓力開關啟泵,應該是指的是室內消火栓系統,因為規范中有逗號分隔(干式消火栓系統除外),說明他們不是并列的關系。

二、室內消火栓系統啟泵方式與以前有所變化,由全手動系統改為半自動系統,即啟泵自動,水帶、水槍連接手動,防止非專業人員開啟消火栓發現有水,而不知道要按啟泵按鈕向信號控制室報警,可能把水箱水用完,造成后期斷水,本條主要是增加系統的可靠性。

室內消火栓系統啟泵方式主要有兩種形式:

1、.當屋頂高位消防水箱的高度滿足室內消火栓*不利點流量、壓力要求時、不設穩壓泵,優先由設置在高位消防水箱出水管上的流量開關發出自動啟泵信號,可以**時間啟動消防水泵,正常情況應該這樣設計;或者待水箱水基本用完,消防干管泄壓,由設置在消防水泵出水干管上的低壓壓力開關發出自動啟泵信號,通常不提倡這樣設計,消防水泵啟動存在滯后性,對于大型管網可能造成斷水。

2、.當屋頂高位消防水箱設置的高度不滿足室內消火栓*不利點的流量、壓力要求時,應設置穩壓泵,由于穩壓泵補壓時也從水箱抽水,且其啟閉方式為自設壓力開關,此時消防主泵如果采用流量開關則消防主泵和穩壓泵可能同時啟動,不符合穩壓泵和主泵依序啟動的目的,因此應選擇由消防主泵出水管上的低壓壓力開關發出自動啟泵信號,壓力值應和穩壓泵壓力形成遞減階梯,依據規范要求為0.07~0.1MPa。


北京電消檢對消防水泵啟泵方式規范及規定要求
主站蜘蛛池模板: 日本乱人伦片中文三区 | 欧美肥妇毛多水多bbxx | 免费无码国产精品动漫 | 成人国产精品高清在线观看 | 无码人妻久久一区二区 | 91人人双人人妻人人澡 | 午夜精品久久久久久久久久久久 | 国产精品自产拍高潮在线观看 | 国产精品观看 | 亚洲成av人片一区二区三区 | 无码av人妻一区二区三区四区 | 欧洲女人牲交性开放视频 | 国产免费一区二区三区不卡 | 久久精品国产亚洲v水 | 99视频在线看观免费电影 | 成人精品电影久久精品电影 | 精品国产福利在观看91啪 | 亚洲精品aⅴ在线观看 | 国产一区二区精品久久久久 | www国产成人免费观看视频 | 亚洲精品第一国产综合精品99 | 亚洲精品乱码久久久久久自慰 | 人妻少妇中文 | 99久久亚洲日本精品 | 国产最顶级国精产品一二三区别 | 最新国产乱视频伦在线 | 国产一区二区三区 | 91极品尤物91禁国产在线播放 | 欧美一级日本一级毛网站 | 午夜亚洲国产理论片秋霞 | 综合国产在 | 日韩精品在线第二页 | 亚洲v永久无码精品黑人 | 国产免费av片在线观看播放 | 无码永久免费av网站 | 国产成人午夜福利在线观看视频 | 亚洲午夜在线视频观看 | 午夜精品在线 | 欧美午夜福利电影a在线 | 国产伦精品一区二区三区免.费 | 热久久美女精品天天吊色 |